作者 主題: 請教三菱mccb特性曲線  (閱讀 13922 次)
0 會員 以及 1 訪客 正在閱讀本篇主題.
roger_57
初哥
*
離線 離線

文章: 6


« 於: 四月 22, 2007, 08:44:07 下午 »

nf630-sp手柄有4個位置調節,但曲線有最大值同最小值,份圖應怎樣理解呢?


* nf630-sp.JPG (91.78 KB, 762x818 - 已被閱讀 255 次.)
已記錄
Eric Wan
A級師傅
***
離線 離線

文章: 688



« 回覆文章 #1 於: 四月 27, 2007, 12:22:12 上午 »

好難用三言兩語講清呢張圖,你要先選擇 LO ,2 ,3 ,HI 其中一辮,先可以講得出其不同反應。
已記錄

萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。
Eric Wan
A級師傅
***
離線 離線

文章: 688



« 回覆文章 #2 於: 四月 27, 2007, 12:24:59 上午 »

test
已記錄

萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。
roger_57
初哥
*
離線 離線

文章: 6


« 回覆文章 #3 於: 四月 27, 2007, 07:30:13 上午 »

多謝eric回覆,我想問環路阻抗值=0.04,手柄設為2,mccb可否5秒內跳離?
已記錄
W. H. Cheung
版主
頂級師傅
*****
離線 離線

文章: 1275



« 回覆文章 #4 於: 四月 28, 2007, 05:08:28 上午 »

多謝eric回覆,我想問環路阻抗值=0.04,手柄設為2,mccb可否5秒內跳離?
按呢張圖是800%=8 x 630A = 5040A
環路阻抗值=0.04
預期短路電流=220 / 0.04 =5500A
MCCB可5秒內和0.4秒內跳離!!!
因根本分不開5秒和0.4秒!!!
 Cheesy Grin
已記錄

笑一笑,世界更美妙!!!
roger_57
初哥
*
離線 離線

文章: 6


« 回覆文章 #5 於: 四月 28, 2007, 09:20:35 下午 »

請問eric,看邊條曲線知道mccb能夠5秒內和0.4秒內跳離?
已記錄
Eric Wan
A級師傅
***
離線 離線

文章: 688



« 回覆文章 #6 於: 四月 29, 2007, 12:50:31 上午 »

多謝eric回覆,我想問環路阻抗值=0.04,手柄設為2,mccb可否5秒內跳離?

剛才是 cheong 兄回應你。
已記錄

萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。
Eric Wan
A級師傅
***
離線 離線

文章: 688



« 回覆文章 #7 於: 四月 29, 2007, 12:52:32 上午 »

最大最小是指一個範圍,圖只指出不同短路( 或過載 )電流範圍中的反應。如果你的裝置只是超出30%的過載,其跳脫時間可以是最小的 10 分鐘,亦可以去到最大的個半鐘。

已記錄

萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。
Eric Wan
A級師傅
***
離線 離線

文章: 688



« 回覆文章 #8 於: 四月 29, 2007, 01:21:03 上午 »


LO , 2 ,3 , HI 的分別只介乎 5 至 14 倍 之間 ( 忽略誤差 ),範圍之外沒有分別。
已記錄

萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。
roger_57
初哥
*
離線 離線

文章: 6


« 回覆文章 #9 於: 四月 29, 2007, 09:57:39 上午 »

多謝eric及版主回覆,同一電流,其最小及最大值時間相差甚大,在甚麽時侯應已最小及最大值作準呢?
已記錄
Tandy
功能小組
中工級
******
離線 離線

文章: 529


(樓梯底出身的[電燈佬])


« 回覆文章 #10 於: 四月 29, 2007, 11:39:48 下午 »

工友:

多數是以用電量的電阻性或電感性作調校。
已記錄

Tandy:不斷學習,一專多能。
Eric Wan
A級師傅
***
離線 離線

文章: 688



« 回覆文章 #11 於: 四月 29, 2007, 11:58:30 下午 »

test
已記錄

萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。
W. H. Cheung
版主
頂級師傅
*****
離線 離線

文章: 1275



« 回覆文章 #12 於: 五月 01, 2007, 01:22:27 上午 »

多謝eric及版主回覆,同一電流,其最小及最大值時間相差甚大,在甚麽時侯應已最小及最大值作準呢?
大原則是安全第一
看你計甚麼參數?考慮最差之可能,若仍可的話便OK!!!
 
Grin      Grin      Grin      Grin      Grin      Grin      Grin      Grin      Grin      Grin      Grin
已記錄

笑一笑,世界更美妙!!!
W. H. Cheung
版主
頂級師傅
*****
離線 離線

文章: 1275



« 回覆文章 #13 於: 五月 01, 2007, 01:50:56 上午 »

各位工友:
重貼舊文供各位工友參考 Roll Eyes
首先,大家要記住一個重點------安全!若有懷疑便再高一級,即更安全些。
由於FUSE之特性曲線很容易分出0.4秒及5秒,基本上正比於通泄能量,越大電流便越快熔斷,因此便有0.4秒及5秒二個表供大家參考。但MCB則不一樣,分開三部份,最高部份是過載時之特性,時間很長,約由5秒至10000秒。中間部份差不多垂直,約由0.04秒至5秒,以該額定電流很難去分辨脫扣時間。最低部份為即時脫扣之時間及電流。因此為安全起見,以即時脫扣之電流為準,因此0.4秒及5秒為同一個表。
現在請參考工作守則之表9(4),B型之即時脫扣之電流為3至5倍,C型為5至10倍,為安全起見,分別取5倍及10倍。
現在請參考工作守則之表11(10),以10A之MCB為例B型之最高對地環路阻抗為4.4ohm,C型之最高對地環路阻抗為2.2ohm。因此預期對地短路電流分別為(220/4.4)及(220/2.2),分別為50A及100A,剛好是5倍及10倍。
同樣道理,MCCB同MCB一樣 Wink
已記錄

笑一笑,世界更美妙!!!
Tandy
功能小組
中工級
******
離線 離線

文章: 529


(樓梯底出身的[電燈佬])


« 回覆文章 #14 於: 五月 02, 2007, 02:06:06 上午 »

工友:

多數是以用電量的電阻性或電感性作調校。


補充;我指的是過電流保護。
已記錄

Tandy:不斷學習,一專多能。